安徽储能接触器厂家批发|艾微特《今天发布》移动储能《家庭储能电源厂家(Home energy storage power supply manufacturers)》
1、真空接触器与真空断路器的结构有什么差别
主要是真空接触器的使用范围主要是频繁操作的,而真空断路器不太适合频繁操作的,内部结构差不多。
2、CKJ5系列真空交流接触器的常见故障诊断
CKJ5系列真空交流接触器作为一种新型接触器,与以往的少油接触器、磁吹接触器等相比具有许多优点,特别是近年来国外最新型真空接触器的涌入和国内厂家不断地推陈出新,使真空接触器结构型式等与以往相比,发生了较大的变化,致使在使用、维护、保养新型真空接触器时,很多工作人员都会感到棘手,特别是出了故障,更是束手无策。 要判断接触器是否有故障,可以根据其能否准确无误地合闸、分闸并可靠地保持在合闸、分闸位置来判断。主回路方面的故障,可以从接触器例行的检修和维护中发现并排除。
主要的常见故障原因分析如下:
1、不能储能。不能储能是真空接触器较常见的故障之一,特别是棘轮、棘爪驱动的储能机构,故障概率较高。储能机构要完成储能动作,主要取决于储能电动机、驱动机构、定位件这3 个环节。紧紧抓住这3 个环节,很容易找出故障的症结。
2、无合闸动作。发生无合闸动作故障,主要与合闸电磁铁是否吸合、储能是否到位、定位件动作是否正常有关。
3、空合。有合闸动作但合不上闸称之为空合。在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析,然后再分析是否与储能部分有关。
4、不分闸。在此需强调指出,接触器发生拒动、空合等情况时,在分析检修接触器主体之前,要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面,然后再进行接触器的分析诊断。

3、55千瓦星三角启动的380伏风机电机,三个接触器分别选多大的?
380V,18.5KW电机,额定电流大约35A左右。选用空开:63A。选用接触器:60A。热继电器:40A。总空气开关:160A。星三角启动,在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线,启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3,?星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。扩展资料:直流接触器作为应用广泛的电气开关之一,其生产和需求数量巨大,在正常使用过程中,电磁铁线圈一直通电工作,产生电磁吸力,保证铁芯和衔铁吸合,带动动、静触头闭合,接通电路。在上述过程中。线圈本身存在电阻,持续消耗电能,这是直流接触器主要的使用成本之一,浪费了大量的能源和财产,因此,如何降低直流接触器的工作耗能,是研究直流接触器的关键点和重难点。直流接触器永磁操动机构是一种在习惯直流接触器电磁操动机构基础上发展而来,将电磁操动机构和永磁铁相结合的混合型操动机构。不单单使用原有的电磁吸力和弹簧反力作为铁心吸合与分离的动力,而是加入了永磁铁对铁心的吸引力,采用储能电容充放电提供合闸、分闸电力,通常称之为“电磁操动,永磁保持,电子控制”。在分、合闸运动过程中,电磁吸力,永磁吸力与弹簧作用力共同作用。在稳固工作过程中,采用永磁吸力代替之前的电磁吸力,保持衔铁与铁芯心的吸合状态。一则,永磁操动机构大量节约了保持线圈的电能消耗,环保节能。二则,永磁体保持吸合与电磁吸合相比,噪音低,无污染。三则,永磁操动机构剔除了电磁机构中一系列繁琐繁琐锁扣保护装置,大大提高了接触器操动机构的工作可靠性,降低了生产工序和成本,减小了接触器的体积。参考资料来源:百度百科-接触器
4、交流接触器的类型与用途
交流接触器是接触器的一种,其典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。交流接触器与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。目前最常用的产品主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等。
型号划分
在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大概分以下两类。
1交流接触器。主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ
10、CJ1
2、CJ12B等系列。
2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的[1]。
但现在接触器的 型号都重新划分了。都是AC系列的了。
1;AC-1类接触器是用来控制无感或微感电路的.
2;AC--2类接触器是用来控制绕线式异步电动机的启动和分断的。
3;AC-3和AC--4接触器可用于频繁控制异步电动机的启动和分断。
交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。
常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。
电磁式交流接触器
交流接触器 结构
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
工作原理
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
永磁式交流接触器
结构
接触器主要由驱动系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①驱动系统:驱动系统包括电子模块、软铁、永磁体,是永磁式接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、传动机构等。
工作原理
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代习惯的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳固。
特点
永磁交流接触器的革新技术特点是用永磁式驱动机构取代了习惯的电磁铁驱动机构,即利用永久磁铁与微电